答案1 排除液位计故障的前提下,出现这种情况可能是锅炉运行异常引起的。 锅炉在突然大量用汽引起汽包急剧减压的情况下,汽包中的水剧烈沸腾,水中产生大量气泡,出现液位表面上升而实际水量减少的“假液位”现象。 从测量原理来看: 差压液位计读数=液位高度×介质重度,水中的气泡会减少介质重度,所以差压液位计可以不受“假液位”影响而反映实际减少的“水量”,出现低报。 电接点水位计是以电极是否接触液体来判断液位的,“假液位”时液位表面上升,电接点水位计反映的是虚假液位(实际是真实的液位表面),出现高报。 这也是锅炉配置的两台液位计必须是一台能始终反映“水量”(如差压、沉筒),一台能始终反映“水面”(如电极,浮子),的原因。
收回