答案11、地下室按施工区先后开挖顺序,在桩基承载力试验合格后交接进行,单体满开挖。2、地下室基坑土方开挖应待支护结构(网喷、喷锚、桩)达到强度后方可进行。第一步:平整场地,测设场地标高,放定位控制线。第二步:分段开挖第一层支护边坡土,开挖宽度约15m,然后由围护施工队穿插对坡面素喷混凝土施工,开挖一层支护
查看全部
答案11、地下室按施工区先后开挖顺序,在桩基承载力试验合格后交接进行,单体满开挖。2、地下室基坑土方开挖应待支护结构(网喷、喷锚、桩)达到强度后方可进行。第一步:平整场地,测设场地标高,放定位控制线。第二步:分段开挖第一层支护边坡土,开挖宽度约15m,然后由围护施工队穿插对坡面素喷混凝土施工,开挖一层支护一层循环施工。第三步:地下室土方工法段开挖共分三层进行施工。最后一层挖至基坑底部,人工配合清理修整,人工修土留土厚度30cm。第四步:最后基坑内运土车辆的斜道土方的处理由两台挖机接力作业,坑内的挖机集中转土至斜道口,由坑顶的挖机装土装车。最后坑内的挖机由汽车吊吊离坑底(或开挖至基槽外围多出部分,挖机出来后再进行回填。第五步:绑扎基础底板钢筋及立柱、剪力墙插筋浇筑底板砼。第六步:负一层结构施工。第七步:做防水层、保护层,地下室结构完成验收合格后,在完成二层主体再进行基坑外土方回填。3、基坑土方收底施工方法: (1)机械开挖标高达到离设计高度30cm时,必须采用人工清槽流水跟进修整,基坑底标高的控制应根据业主提供的基准点,由测量技术人员将水平高度引测到基坑周边较稳定的结构上,并做好明显的标志,标高点要跟上挖土进度,在扇形工作面上应3~5m测设一点。(2)施工技术人员将水准标高引测到近基坑底标高处的周边工程桩上,并作好标记,或用小木桩做好标记,涂上红油漆,桩顶标高是垫层面的标高,即土方的开挖深度是桩顶下30cm。(3)挖土施工人员根据测量标记采用固定丈量的工具,将坑底土方修理平整。防止机械入槽或人工扰动地基,坑底标高要进行严格控制,不得超挖,一旦出现超挖时,不得随意回填,要用碎石或道渣回填夯实。
收回